機房動力環境智能監測系統(以下簡稱智能監測系統)是綜合利用計算機網絡(luò )技術、數據庫技術、通信技術、自動控制技術、新型傳感技術、視頻編解碼技術等構成的計算機網絡(luò ),其監測對象是機房內的動力設備、機房環境等。建設智能監測系統對充分利用人力資源,加強維護支持手段的建設,保障設備穩定運行和機房安全,提高勞動生產率和網絡(luò )維護水平,實現機房從有人值守到無人值守,促進動力設備維護智能化和科學化具有積極的推動作用。
機房動力環境智能監測系統(以下簡稱智能監測系統)是綜合利用計算機網絡(luò )技術、數據庫技術、通信技術、自動控制技術、新型傳感技術、視頻編解碼技術等構成的計算機網絡(luò ),其監測對象是機房內的動力設備、機房環境等。建設智能監測系統對充分利用人力資源,加強維護支持手段的建設,保障設備穩定運行和機房安全,提高勞動生產率和網絡(luò )維護水平,實現機房從有人值守到無人值守,促進動力設備維護智能化和科學化具有積極的推動作用。
設計依據本系統設計依據電信總局通信電源、空調及環境集中智能監控系統技術要求(暫行規定)、電信總局通信電源、空調及環境集中智能監控系統選型(暫行規定)、XT005-95《通信局(站)電源系統及技術要求》、國標GB4064《電氣設備安全設計導則》、國標GB4889《電氣設備抗*特性》、系統符合《中華人民共和國公共安全行業標準》等標準。本著實用、性能可靠、經濟的原則,系統設計考慮了系統的可擴容性、多媒體聯網、監視的功能。
本項目為蕭山供電局二級信息機房安裝動力環境智能監測系統,一期建設包括約15個分站,1個大樓主站,其實現對UPS及蓄電池、空調、門禁、市電等設備的運行情況進行實時監測,并對機房溫度、濕度、漏水、煙霧等環境量進行實時檢測,可對空調、燈光進行遙控,并安裝攝像機實現遠程實時監察和報警事件實時聯動。以上監測及數據都接入到中心機房監測平臺進行集中管理。
該系統硬件方面包括機房環境綜合采集儀、采控模塊、門禁控制器、傳感器、攝像機等,軟件方面包括設備通信模塊、數據采集及處理模塊、視頻管理模塊、報警處理模塊與中央管理平臺等。該系統可以實現攝像機視頻實時監視和記錄、安防報警、供配電、UPS、空調、消防、漏水、溫濕度監測等子系統于一體,即集成了動力環境設備監測系統、安防報警系統和視頻影像處理系統,通過IP網絡(luò ),將上述各子系統集成在統一的管理平臺上,達到所有子系統的無縫集成、數據共享、一體化運作的應用目的。
監測管理中心服務器通過TCP/IP與機房環境綜合采集儀主機進行通信。服務器將接收到的各類IP數據包(包括告警數據,運行事件數據,視頻數據)轉換為監測中心內部信息模型的標準格式,送往業務監測臺。還將業務監測臺送來的設備控制命令、設置命令及查詢指令通過IP網絡(luò )發送給前端綜合采集儀,以實現對前端機房動力設備及環境等進行全面的監測和管理
系統采用二級結構,即“監測中心(SC)和前端監測單元(SU)”,各機房為監測單元(SU),其負責對機房內各動力及空調設備狀態、機房環境數據、機房安防及視頻等信號等進行采集,并將監測的數據(圖像)送到監測中心(SC),在監測中心(SC)實現對各機房內動力環境集中監測、集中管理、集中維護。
監測中心主要由監測管理電腦、短信報警器、語音報警器等設備組成。其主要職能是集中監視所管轄機房的動力設備、智能空調、蓄電池、機房環境、門禁等的工作狀態和運行參數,并通過文字、聲音等各種人機接口方式,真實表現監測對象的當前狀態和告警信息,并且根據要求,可以對歷史告警數據根據地區、局站、設備類型、告警時間段、告警歷時、告警級別進行查詢、統計,并依據歷史數據提供整點報表生成、統計報表生成等報表管理功能,且可將統計的結果以EXCEL格式進行保存和分析處理。系統可根據需要對各設備、系統的運行狀態提供實時曲線和歷史曲線,方便管理者借助圖形手段,直觀分析前端機房系統的運行狀況。
監測單元(SU)監測設備數量多,監測量大,采用分布式監測方式對其進行全面監測。監測單元主要由機房環境綜合采集儀、智能協轉(動鏈)、蓄電池采集模塊、門禁控制器、空調控制器、溫/濕度變送器、水浸檢測器、市電掉電和缺相檢測器、環境攝像機等組成。
UPS
主要通過智能協轉進行動鏈采集,智能設備自帶監測管理模塊,可對智能設備本身所有監測量進行監測,通過智能設備自帶監測模塊輸出端口,機房環境綜合采集儀能通過該端口采集UPS的各狀態信號,并轉換為IP數據,在平臺端實現軟件動鏈協議解析,從而實現對UPS實時監測。
電池
通過綜合采集儀的專用蓄電池監測模塊采集電池的總電壓、單體電壓、電池充放電電流、電池表面溫度,對蓄電池進行全面監測,對于了解蓄電池的充放電性能、蓄電池的容量、蓄電池中的異常電池模塊。
環境
環境監測主要包括溫度、濕度、漏水、煙霧、氫氣等。溫度和濕度為一體化采集器,可直接輸出標準RS485信號;漏水系統由漏水檢測器和漏水線纜組成,漏水線纜安裝在需監測區域通過檢測本區域的漏水情況將信號傳至漏水檢測器,其會(huì )輸出漏水報警信號上傳至綜合采集儀;煙霧報警主要檢測環境內煙霧濃度,當煙霧達到一定濃度時會(huì )發送報警信號接入綜合采集儀;氫氣檢測主要用于蓄電池室,通過安裝氫氣檢測模塊對區域內氫氣濃度進行檢測,同時將檢測結果通過標準電信號送入綜合采集儀。上述的各類信號或經RS485總線方式,或以模擬量或以開關量方式輸入到綜合采集儀,而由綜合采集儀對信號進行處理,再通過IP網絡(luò )上傳至監測中心。
空調
綜合采集儀通過隔離取樣器監測空調運行狀態并實現空調的遠程控制。
門禁
門禁監控有兩種方式可選:第一種方式只在機房門上安裝門磁,在監測中心只顯示門的開關狀態。第二種方式為安裝整套門禁系統,能夠提供多種開門方式,對開門事件記錄的查詢與統計,進行遠程門禁維護等。采用第二種方式可實現接收各前端機房門禁主機上報的開關門事件信息。并能通過門禁主機進行出入控制,所有進出記錄均在終端和門禁管理器中記錄,其包括人員姓名、工號、進出時間等信息。
視頻
機房環境綜合采集儀可接入多路模擬或高清視頻,綜合采集儀完成視頻編碼及本地存儲。監測中心通過網絡(luò )實現實時視頻瀏覽、視頻回放查詢、球機PTZ控制等。通過監測平臺,視頻監測與動力環境監測完整融合在一起,可實現視頻與環境量的聯動關聯。
該系統的監測中心采用客戶/服務器(Client/Server)結構,使用開放式軟件平臺,擴充性好,兼容性強。其服務器端操作系統為Windows2003server,其SQLServer升級版可支持Oracle數據庫管理系統,監測中心構成局域網,監測中心與前端機房監測單元全部采用TCP/IP協議通信。
模擬量測量精度
本系統建成后可適應-5℃~50℃的寬溫和20%~85%的濕度環境需求。
交流電壓測量精度優于1%、交流電流精度優于2%、直流電壓精度優于0.5%、直流電流精度優于2%、頻率精度優于2%、溫度精度優于±10C、濕度精度優于5%。
對智能設備參數的測量精度,綜合采集儀與智能設備本身的測量精度相同。
通信接口
支持本地隔離RS485/RS232,通信波特率為4800-19200bps可調;IP網絡(luò )帶寬為10M/100M。
安全特性
具有突波保護,各接口具防雷擊功能;模擬量、開關量、總線型接口隔離設計齊全,做到隔離電壓大于1500VAC/VDC,防雷擊設計達到3KV1.2×50μs的標準。
響應時間
告警響應時間小于5秒,控制響應時間小于5秒。